PWM

VFX info at vfx.hu
Sat Jan 22 20:38:49 CET 2005


Hali!

> Nomost én eddig ~3kHzen hajtottam, de akkor olyat észleltem, hogy csak
> egészen magas kitöltési tényezõ mellett mozdul a motor. Ha lentebb
> vettem, olyan 10-100Hz nagyságrendre, akkor már alacsonyabb
> kitöltésnél is ment. Persze zenélt, dehát...
> Azt nem mondtam, de csak 1 FET van. Azaz most a gate-re megy rá az
> AVR PWM-je, és onnan meg source->GND, drain->motor. Persze így max
> 5V-ról megy a FET. Ez így mennyire volt rossz ötlet? :)
> Ennek az egész kütyünek olyan közel optimális hatásfokkal kellene
> dolgoznia, hogy minél kevesebb energiát tüzeljen el... ennek fényében,
> van valami egyéb javaslat?

Ha 5V-rol jarattatod es nem Logic Level FETed van, akkor ez kozozza a
melegedest es hogy nem indul meg a motor. A normal N-FET 10V GS fesznel
modjak nyotottnak. 5V kornyeken eppen csak kezd nyitni - jokora
ellenallasa van meg. Ha csak 5V-os tapod van,akkor muszaly logic-FETet
hasznalni! Vagy kell kulso 12V-os segedtap, de akkor meg mar akara a
motor is mehetne ennyireol.
A PWM -> gate, Soure -> GND drain -> motor osszeallitas teljesen jo, a
fentieket figyelembe veve. Azert egy FETmeghajto nem volna rossz, mert
az AVR IO laba csak nehany miliampert nyom H szinten, ami valszeg lassan
nyitja a FETet. Kicsitt tobb ram kellene neki (nem kotelezo csak jobb
volna). 

UDV. VFX.
http://www.vfx.hu



UDV. VFX.
http://www.vfx.hu




More information about the Elektro mailing list