Erintkezo erzekeles messzirol
Nya'ri Viktor
office at flexelec.hu
Wed Jan 19 12:00:32 CET 2005
> Egy olyan megbízást kaptam, hogy egy épület ajtajain található érintkezőket kell
> érzékelnem és naplóznom.
> A kérdésem az, hogy a mikrokontroller/PC-től 30-40 méter távolságban levő
> egyszerű érintkező naplózását hogyan csinálnátok meg? Például egy egyszerű UTP
> kábel két vezetékén a két érintkezőt átvíve, majd a PC-nél az egyiket földre
> kötve, a másikat meg egy 4.7k-val felemelve Vcc-re és logikai jelként az
> áramkörbe bevezetve jó lesz-e a dolog? Nem lesz hosszú a kábel?
Valami optos leválasztástminimum kellene bele tenni; holnapután
valamelyik nagytudásu véletlen ráköt valami nem odaillő feszt, és már el
is szállt a procid/PC-d, meg különbenis: sokkal elegánsabb! ..hogy pl. a
másodlagos villámvédelemről már ne is beszéljünk...
More information about the Elektro