Hat ez meg hogy lehet?!

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Fri Jan 7 23:44:45 CET 2005


Az érintésvédelmi szabályok figyelmen kívül hagyásának elhagyására semmiképpen
nem biztatva a nagyérdemut, pár számszeruség:

>Talajon alltam, muanyagpadlos helyiseg. Cipo? Lehet hogy gumi szeru, de a
>multkor jol megb*szott egy cucc ugyanitt, es akkor is hasonlo cucc volt
>rajtam.

Tulajdonképpen egyáltalán nem kell ráznia, ha valóban szigetel a cipod. A
0-500V-os négyszög az már ráz erosen, mert hiába szigetel a cipom jól, az
50ns-os átmenet a földkapacitásomon keresztül nagyon jelentos áramtüskéket tud
generálni, de ez a földkapac töredékére csökken, ha egy fa hokedlire térdelek.

Számszeruen: az én földkapacom két talppal nagy, földelt vaslemezen állva, amin
hegeszteni is szoktam, muanyag alapú gumitalpú cipovel (tehát a munkaciponek a
talpa guminak tunik, de majdnem biztosan vmi muanyag:

2 lábon állva: max 800pF, ha elore helyezem a súlyomat (ami nem kicsi), ha a
sarkamra, akkor lemegy 200pF-re.
Fa hokedlin térdelve vagy fölállva rá 80pF körüli.

Ha a földön állva tapogatom a fent emlegetett négyszögjelet, rohadtul csíp, míg
ha kohedlire térdelve teszem, akkor szinte nem érezheto.

> SEMMIKÉPP ne jusson eszedbe egyik kezedben a drót, másikkal nyomod a falat!!!!
Nem szeretem a meglepetéseket, jobban szeretem tudni, mikor mire lehet
számítani, ezért inkább mértem egyet (újra).
Konnektorba madzag, amperméro, alu lemezdarab, amit az egyik kezembe fogtam, a
másikkal megnéztem, mennyire ráz a pincémben a betonfal. NEM ráz!! A muszer
0,2mA-t mutat, ha jól rátenyerelek. Ha szemmagasságban, akkor kisebbet, ha fél
méterrel a földtol, akkor többet (Ekkor már a beton túloldalán talaj van, igaz,
hogy vmi gagyi szigetelés is van víz ellen, iszonyú régi). Lent már érezni, hogy
bizsereg a beton érintésre, de hogy rázna, az túlzás.
Hozzá kell tenni, hogy a muszer által mutatott áram jelentos része nem a
betonfal felé folyt, hanem a talpam felé földkapac áram formájában (ld alább).

Ha a fenti kapacokból indulunk ki, akkor mekkora áram is folyhat, ha a
szigetelés tényleg jó?
I=U*omega*C=230*314*200e-12=14uA jön ki.
Nézük méréssel: simán a fenti cipoben a vaslemezen állva 100uA körüli, nyilván
van vmi ohmos vezetés is. Ha egy nylon fóliára állok, lemegy 50-60 uA-re. De ez
a muszer true RMS-t mér, és a hálózat nem szép színusz, szerintem ezért több,
mint 14uA. De nem érdekes annyira, az a lényeg, hogy 50-100uA-t kézzel csak
akkor érez az ember, ha seb van a kezén, és ott folyik be az áram.

Nézzük hokedlivel: ekkor már csak 4uA volt az áram! Igaz, hogy az 1,4uA-nél
több, de ez is a hálózati fesz nem színusz voltára fogható.

Érdekes volna jól megszurni, de most nincs ilyen panelem, amiben van ilyen
szuro. A közeljövoben lesz ilyen gépem, aminek nagyon szép színuszos a
szinkronjele, bizisten megmérem azzal is, ha eszembe jut.

>Egyebkent mennyi aram kell egy faziskeresos glimmnek?
>Kb. 0.5mA-ra tippelek. Ennyi meg birt folyni az ujjamon :-)
Neeem, ennél sokkal kevesebb folyik.
Ha állok a vaslemezen a fenti módon, akkor 40-50uA folyik a fáziskeresomön és
rajtam keresztül, ettol o már valamelyest világít. Ez összhangban van az egyik
fenti adattal, itt bejön a glimm és az elotét ellenállás a körbe, ezért tud a kb
100uA a felére csökkenni.

Radobtam az amperméron át direktben a hálózatot a fázisceruzára, ekkor már 350uA
folyt, de jóval fényesebben világított. Még ez se rázna, de már csíphetne, ha
érzékeny a bore valakinek, de ugye nem ez az üzemszeru állapot.

A múltkor emlegetett kis muszerke valszleg 10-100nA nagyságrendben érzékel,
közelítésbol adódó kapacitív áramokat. Ezzel már akárhol meg lehet találni a
madzagokban lévo delejt, már 20V körül érzékeny burkolaton, madzag szigetelésen
át is. Egy konnektorról is el lehet dönteni belenyúlás nélkül is, hogy melyik
lyukban van a fázis. :-)

hjozsi


____________________________________________________________________
Miert fizetsz az internetert? Korlatlan, ingyenes internet hozzaferes a FreeStarttol.
Probald ki most! http://www.freestart.hu




More information about the Elektro mailing list