magneses zavar
Pintér Dezső
skandi at t-email.hu
Tue Feb 22 23:29:48 CET 2005
Hello SZIGETI,
Tuesday, February 22, 2005, 10:58:39 PM, you wrote:
> Hali!
> Igen, egy walkmannel mar vegigjartuk a szobat, gyakorlatilag mindenhol
> eszleheto azavar, mar megkerdeztuk az egy szintel lejebb levo optikust,
> mindent, de semmi otlet, senki nem tud semmirol, ami az utobbi honapban
> valtozott volna. Az az erdekes, hogy villanyszerol voltak ott, kb. azota
> van ez, annyit csinaltak, hogy szetszedtek a konnektorokat 3 fazisra,
> hogy birjak a sok szamitogepet. De ez nem lehet ok, mert teljesen
> aramtalanitva is fenn all a zavar.
> Szoval mi lehet az, ami ekkora magneses mezot gerjeszt? Es 24 oraban,
> egyenletesen.
> Szokott az elmu titkoban nagy trafokat telepiteni?
> Szabolcs
>>Ilyen szintű energia mást is zavarna. Fogj egy kis erősítőt, köss a
>>bemenetére egy kis tekercset és a kimenetére egy fejhallgatót és kezdd
>>megkeresni a zavarforrást. Lehet, hogy egy kazetta nélkül elindított
>>Walkman is elég. Hideg-meleg játékkal keresd meg a zavarmaximumot és
>>nézd meg, hogy ott mi van a födém alatt.
>>
>>
>>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
Akkor viszont érdemes lenne egy érintésvédelmi emberkével átméretni a
rendszert, mert lehet hogy földhurok van. Ha a védőföld és a nulla,
meg a valódi föld között van némi potenciálkülönbség és azt sikeresen
a fűtéscső hálózaton, vagy a födém acélgerendáin keresztül zárod
rövidre, akkor ott komoly áramok tudnak folyni, komoly zavarokat
okozva. Fí relé van a hálózatban, mert egy ilyenre az vígan csattogna
lefelé. Nekem egy kisközösségi tv rendszer antennaföldelése csípett
(20 éve) és kisütöttem a radiátor oldalán. Krátert vágott az
öntöttvasba.
Szvsz az egyenpotenciál és a föld között lehet a gond, még az is
belefér, hogy az egyik fázis lelóg a valódi földre és megy az áram.
Azt is nézzétek meg, hogy ha mindent kihúztok, akkor megy-e a
villanyóra.
--
Best regards,
Pintér mailto:skandi at t-email.hu
More information about the Elektro