szilardtest rele

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Sun Feb 13 18:18:56 CET 2005


Hi
 ha nem akarod mindennap cserelni akkor legalabb 800V triacot vegyel 
ebbol a tipusbol, es a motor es csillagpont koze tegyel varisztorokat, 
275AC-st ha tudsz szerezni 450Vac-s akkor a fazisok koze tegyel 
varisztort, nem a bekapcsolasi aram vagja ki a triacot, hanem a 
kikapcsolaskor az onindukcio. (A varik melegge alakitjak...:-) A 
varisztort minel kozelebb a jelforrashoz kell elhejezni, es minel 
nagyobbat.... Ugyan nem a meret szamit;-) mondjak a holgyek de itt 
igen!  Altalaban minden triac 10x vagy 15x lokoaramot kepes elviselni. 
Ha van lehetoseg 2x erdemes tul meretezni az aramot ai induktiv 
fogyasztoknak ebbol a SHARP tipusbol letezik 16A, de a max 
feszultseggel lesz problemad...............


bendigh <macro9 at freemail.hu> írta:

> 
> >Nincs teljesen kizarva, hogy kibirja, de nem tunik biztonsagosnak. 
Az 
> >adatlap szerint mit tud a joszag?
> 
> >hjozsi
> 
> Hello Hjozsi!
> A rele tipusa: S202-SO1.  Ucsucs =600V, I=8A. Ennyit tudok rola.
> Sterinted egy ilyen 3f., 3kW moci kapcsolgatasahoz milyen fesz-u, 
> mekkora aramu SSR-t javasolsz? Nagy segitseg lenne, mert ezen a 
> teruleten nem vagyok jaratos, de ezt nagyon szeretnem jol 
megoldani.
> 
> IMI
> 
> 
> 
> -----------------------------------
>  Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
> 




More information about the Elektro mailing list