erintes kapcsolo
Csuvár Imre
icsuvar at axelero.hu
Sat Feb 12 08:30:11 CET 2005
Hali,
hasonlot csinaltam egyszer, csak sima 1 kHz koruli orajellel es asszem
4076-tal, mert 4 bemenet kellett.
Az orajel valtoztathato kisebb R, nagyobb C tagon keresztul ment a Clk-ra es
nagyobb ellenallasokkal a D-kre es ezeken voltak a szenzorok.
A felulet kb. 2x2 cm volt, lefoliazott nyak-lemez.
Kezzel megerintve stabilan mukodott.
Nekem kulteri alkalmazasba kellett volna es kesztyun keresztul mar
bizonytalan volt, illetve nem lehetett annyira kihegyezni, hogy stabil
legyen.
Szoval a gyakorlatban kb. ennyit lehet kihozni a kapcsolasbol.
Udv:
Csuva'r Imre
----- Original Message -----
From: "Király Gyula" <kingkey at axelero.hu>
Tehát csinálj egy, mondjuk 10ms/50 usec impulzussorozatot,
a rövid része legyen High. Add ezt a jelet 330kOhm-on
sorosan a Clk és a D bemenetre. A Clk bemenetre menö
ellenállattal a földre mondjuk 15 pF. A Clk bemenetre valami pár pF-
es trimmer volt, és azt kell úgy belöni, hogy a detektorfelülettel
együtt olyan legyen a helyzet, hogy az órajel felfutóra már _H_
legyen a D bemenet. Ha tapizod ( eredetileg közeledésérzé-
kelöröl volt szó, én is azt akarok kihozni ( majd) belöle ), akkor
a D bemenetre menö RC idöállandó miatt a jel késni fog,
az órajel _L_ állapotot ír a flopba. Mondjuk én eleve 4093-al
meg fogom formálni a két RC jelet, mert ki akarom nagyon
hegyezni.Szerintem ez tuti jó eszme.
Gyula
--
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Anti-Virus.
Version: 7.0.300 / Virus Database: 265.8.7 - Release Date: 2005.02.10.
More information about the Elektro
mailing list