UP Selec UPS

Ökrös Miklós mokros at freemail.hu
Tue Feb 8 09:44:53 CET 2005


Szia!

Ennél a típusnál ez normális is lehet, nem feltétlenül akku hiba. Méri a
kimeneti terhelést és ha egy beállított szintnél kisebb, akkor egy elhalót
füttyent és lekapcsol. Mivel nincs rajta semmilyen kapcsoló, ez a
legegyszerubb megoldás. Ez a poti gyakran elállítódik, ekkor terhelés alatt
is képes kikapcsolni.

Üdv:
Miklós


Topybear wrote:
> Szerintetek mennyit ér egy UP Selec 600 W-os UPS?
> Gyártónak UP Selec Kft van feltüntetve. Ha kiszalad alóla a fesz, akkor
> egy csippantás kíséretében eltûnik a fesz a kimenetrõl, az elõlapi sárga
> led meg elalszik.
> Érdemes foglalkozni vele és még beruházni egy akksiba?
>
> Topy





More information about the Elektro mailing list