fagymentesito futes
Király,Gyula
kingkey at axelero.hu
Wed Dec 14 03:48:25 CET 2005
Üdv!
Ami kellene, nem találtam, de az " Épületfizika kézikönyv"-ben van egy
példa:
10x12 m alapter. a padlószerk. hővezetési ellenállása 0.7 m2*K/W. A kerület
44m,
a hőátbocsátási tényezője itt egy táblázatból 1.45 W/(m*K). Ha a belső
hőmérséklet 20 C, a külső -15 C, a hőveszteség:
44*1.45 [20-(-15)]=2233 W.
Ez csak a padló, de baromnagy a hőhíd.+5 C esetén, meg a kinti átlag csak -5
C, akkor
sokkal kisebb. Majd megnézem még máshol.
Ja, itt a padló 30 centivel magasabban van.Szigeteletlen padló a
talajszinten 1.75 az 1.45 helyett.
De: -2.5 m-en(pincepadló) már csak 0.60.
Okosodtunk?..:{{
Gyula
> Ezt utána olvastam, a vesémbe láttál? :-)
More information about the Elektro