Kaptam katalógust a Nicrothal-ról (Cronix 80 Extra) és érdekessége, hogy
van a hőm/ellenállás karakterisztikában egy negativ szakasz is :(((
Pl:
átmérő 0.5 huzal
20fok 5.70ohm/m
400 5.85
500 5.90
600 5.85
700-900 5.80
1000 5.85
1100 5.90
1200 5.95
Márpedig ez a negativ szakasz nem igazán segíti elő a szabályozást :(
V.
hg12345 wrote:
> Vazze.
> A gondalat jó, de semmi köze nincs a valósághoz. Ezek az anyagok a
> magashőmérsékleten való tartos müködésre lettek elöállítva alacsony
> költséggel az csak véletlen, hogy kicsi az ellenállás változása :-().
>
> Ugyan ennek, de más cégeknek van még magasabb hömérsékletű fütő
> eszköze aminek az ellenállás változása 1:6, 1:10 és még a villanyt se
> tudod könnyen hozzávezetni. :-(
>
> Nézd a Nicrothal-t alacsonyabb hömérséklet 4..10x ár, jelentösebb
> ellenállás változás, korlátlanul újra feldolgozható (nem keményedik át)
> és maga az anyag 2x olyan idős mint a másik :-)
>
>
>
> Vajk Fekete <halaloszto at yahoo.co.uk> írta:
>
>
>>
>>Nya'ri Viktor wrote:
>>
>>
>>>Na igen; tegnap kipróbáltam, kimértem, és tényleg nagyon kicsi,
>>
> ilyen
>
>>>1-2% körüli az ell. változása a kanthal-nak :(((
>>
>>Vazze. Jol belenyultal. A kanthal arra van kihegyezve, hogy NE legyen
>>ellenallasvaltozas. Gondold meg, futeni csinaltak. Tok szopas lenne,
>
> ha
>
>>a rezso ahogy melegszik egyre kisebb wattos lenne. Szivacs lenne
>>szabalyozni is.
>>
>>
>>>Egy olyan 10% körüli érték már egész jó lenne.
>>>Közben azon agyaltam, hogy magának a fűtőszálnak az
>>
> ellenállását kéne
>
>>>mérni egy hídba kötve; így lenne a legpontosabb a mérés. Ugyanis
>>
> azt
>
>>>kéne megoldanom, hogy egy forrólevegős pákához hasonlóan
>>
> nagyjából
>
>>>állandó hőmérsékletű forró levegőt előállítani, de úgy, hogy menet
>>>közben a levegő áramlási sebessége/mennyisége szélsőségesen
>>
> változik,
>
>>>és a fűtőszálat ehhez a szélsőséges hőelvonáshoz szabályozni,
>>>méghozzá elég gyorsan. Erre az lenne a legideálisabb, ha
>>
> magának a
>
>>>fűtőszálnak az ellenállását mérném menet (fűtés) közben, mert
>>
> ugye így
>
>>>lesz a legkisebb a hőtehetetlenségből származó visszacsatolási
>>>késleltetés. Csak hát ez az 1-2% túl kicsi.
>>
>>Az a bukas, hogy a kis hotehetetlenseg miatt, nem csomagolhatod
>
> be az
>
>>erzekelodet nagyon. Mert tekerhetnel futoszalat mondjuk rezbol,
>
> csak
>
>>nagyon hamar elegne.
>>
>>Olyan anyag ami ki van hegyezve arra hogy ne egjen el, az meg
>>futoszalnak keszult es a kicsi ellenallasvaltozasra is ki van hegyezve.
>>
>>vajk
>>
>>-----------------------------------
>> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>>
>
>
> ________________________________________________________________________________________
> A legjobb karácsonyi linkek egy helyen! Képeslapok, versek, énekek, receptek,
> háttérképek s még sok minden más! http://www.vizsla24.hu/linktar/karacsony.html
>
>
>
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
>
>
More information about the Elektro
mailing list