Helyiseg homerseklet
Palasik Sandor
palasik at mail.datanet.hu
Thu Dec 8 13:03:15 CET 2005
> Ahogy en elkepzelem, lesz valami idoallandos tag, meg lesz egy
> hokapacitas jellegu tag, meg lesz valami hoelvonas jellegu, csak azt
> nem tudom, mennyire lehetne erre altalanos osszefuggest irni.
Szerintem inkább valami tápvonalra fog hasonlítani, mondjuk több RC
aluláteresztő egymás után. Azt hiszem, "hőinduktivitás" nincs.
> Hogy tudnam a helyiseg parametereit megmerni?
>
> Pl. ha beviszek X kW-ot Y idon keresztul, es folyamatosan regiszralom
> a homersekletet, majd a lehules szakaszban is, akkor ebbol
> megmondhato, hogy fog viselkedni mas teljesitmeny hatasara?
Igen, ebből ki kell, hogy derüljön. Tippem szerint azért ennek az X kW-nak
napokig kéne mennie bele, hogy kiderüljön a teljes függvény. Amit javasolsz,
az rendszer az egyséugrás gerjesztésre adott válaszának megmérése. Ebből
akár modellt is lehet számolni. Ha a rendszer lineáris, a melegítés és a
hűlés egymás tükörképe kéne, hogy legyen.
Persze mindez csak lineáris rendszerekre ilyen egyszerű :-) Azt nem tudom,
hogy a talaj hővezető és hőtároló képessége mitől lehet nemlineáris.
Palasik Sándor
More information about the Elektro