Re: rs485 lezáró tag

Acs Gabor agabor at electrodesign.hu
Thu Dec 8 12:29:58 CET 2005


Egy időben azt csináltam, hogy mivel a hálózati egységhez két kábel 
csatlakozik, ahol nincs meg a kettő (üresen marad egy aljzat), oda be kell 
dugni egy dugót, aminek a belsejében van a lezárás.

Aztán később már fixen beforrasztottam. Az Ügyfél pedig csereberéli 
állandóan az állomásokat, biztos hogy lett véletlenszerűen olyan háló, ahol 
3 (vagy több) van, és olyan is, ahol egyáltalán nincs. Mégis működik, 
méghozzá erősen ipari környezetben. El tudom képzelni, a sw hibajavítás 
mennyit melózhat :)))


Gábor


----- Original Message ----- 
From: "Fekete Róbert" <frobi at harden.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Thursday, December 08, 2005 11:47 AM
Subject: rs485 lezáró tag


> hali Mindenki
>
> felmerült egy keresztkérdés
>
> adott egy rs485 háló
> aminek a két végén ügye lezárás van
> de elképzelhető h jön egy másik eszköz
> amin szintén van lezárás (nem állítható, v lesz v nem, de mindenféleképpen 
> fixen)
>
> mi történik akkor ha 3 db lezáró van a vonalon mondjuk
> eleje, közepe, vége struktúrában
>
> okozhat e gondot, vagy jobban járok , ha inkább arra apellálok
> h valahol úgy is van lezáró tag
>
> előre is köszi a válaszokat
>
> FRob
>
> www.harden.hu
>
> "Minden megoldható legalább egyszer
> és ha már egyszer megoldható..."
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/ 




More information about the Elektro mailing list