Re: Hőérzékelő drót

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Thu Dec 8 11:22:29 CET 2005


Amit írsz az kettös probléma, kevés lesz a fütőszál pontos 
hömérsékleten tartása.
Szabályozás technikában az ilyen rendszereket kaszkád 
szabályozással oldják meg, Ez két szabályozó kör, az belső (MASTER) a 
levegő hömérsékletét méri és szabályozza ( pontosabban az energia 
folyamot) a külső (SLAVE)  a master utasításai alapján szabályozza a 
fütés hőmérsékletét, itt ajánlott FIRE BURST beavatkozást használni.
Ha a kivánt hőmérséklet nagy volumenben változik vagy gyors 
reagálású szabályozás szükséges, akkor a CASCADE eljárás gyenge az 
optimális eredményhez, ilyenkor ajánlott DELTA T CASCADE megoldást 
választani. 
A pontos tartáshoz egy PID algorítmus se árt.

   Üdv



Nya'ri Viktor <office at flexelec.hu> írta:

> Na igen; tegnap kipróbáltam, kimértem, és tényleg nagyon kicsi, ilyen 
> 1-2% körüli az ell. változása a kanthal-nak :(((
> Egy olyan 10% körüli érték már egész jó lenne.
> Közben azon agyaltam, hogy magának a f&#369;t&#337;szálnak az ellenállását 
kéne 
> mérni egy hídba kötve; így lenne a legpontosabb a mérés. Ugyanis 
azt 
> kéne megoldanom, hogy egy forróleveg&#337;s pákához hasonlóan 
nagyjából 
> állandó h&#337;mérséklet&#369; forró leveg&#337;t el&#337;állítani, de úgy, hogy menet 
> közben a leveg&#337; áramlási sebessége/mennyisége széls&#337;ségesen 
változik, és 
>   a f&#369;t&#337;szálat ehhez a széls&#337;séges h&#337;elvonáshoz szabályozni, 
méghozzá 
> elég gyorsan. Erre az lenne a legideálisabb, ha magának a 
f&#369;t&#337;szálnak az 
> ellenállását mérném menet (f&#369;tés) közben, mert ugye így lesz a 
legkisebb 
> a h&#337;tehetetlenségb&#337;l származó visszacsatolási késleltetés. Csak hát 
ez 
> az 1-2% túl kicsi.
> Na megyek is Kerepesre, beszerzek egy pár fajta anyagot.
> 
> hg12345 wrote:
> > A Kanthal teljes ellenállás változása 2% 0...1000cfok között. Amugy 
> > mindent megtalálasz a http://www.kanthal.com/ kis mennyiségben 
> > beszerezhetetlen.
> > Amit Te keresel azt Platinának hivják.  Vannak platina érzékelök 
amik 
> > 1100Cfok-ig birják.
> > 
> > Miért nem használsz höelemet hömérséklet mérésre?
> > 
> > 
> > Nya'ri Viktor <office at flexelec.hu> írta:
> > 
> > 
> >>Hello!
> >>
> >>Van olyan drót, ami jó h&#337;érzékel&#337;nek? 800-1000 fokC környékére 
> > 
> > kellene.
> > 
> >>Nem kell pontosnak lennie, csak elég jól kiértékelhet&#337;en 
változtassa 
> > 
> > az 
> > 
> >>ellenállását, mondjuk +-50 fok változásra, olyan 1000 fok 
környékén.
> >>Vannak ezek a Kanthal/NiChrome f&#369;t&#337;szálak/ellenállás huzalok; 
ezek 
> >>mennyire jók ilyen célra? A h&#337;t bírják, azzal nincs gond; de 
mekkora 
> >>lehet a h&#337;m. együtthatójuk?
> >>Naszóval kimondottan erre a célra alkalmas huzalt keresnék; 
milyen 
> >>irányba induljak el?
> >>
> 
> -----------------------------------
>  Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
> 

________________________________________________________________________________________
A legjobb karácsonyi linkek egy helyen! Képeslapok, versek, énekek, receptek, 
háttérképek s még sok minden más! http://www.vizsla24.hu/linktar/karacsony.html







More information about the Elektro mailing list