3 fazisu villanyora LED-jei? 2. resz

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Tue Dec 6 22:05:27 CET 2005


V. Gyorgy wrote:

> Na, máris lekepcsolt a fi-relé.

Elő a műszert, és nézni, mi az ábra. Melyik fázis mennyi...

> Most már mind a két piros LED villog a villanyórán
> Mit jelent ez?

Fáziskimaradást. Vmelyik fázis elszállt. Vagy akár több is.

> Amikor látszólag minden rendben volt, akkor csak
> az egyik villogott, a másik folyamatosan világított.

Nincs véletlenül 3f villanymotor, ami eddig tudott irányban forgott? Vmi 
ventillátor... Én most is azt gyanítom, hogy az egyik led fázissorrendet 
érzékel.

Minden fogyasztó lekapcs, minden bizti és fi relé felkapcs, aztán vadászat. 
Valaki nézi, hogy még fenn van-e a fi relé, a másik meg sorban egyesével 
bedugja a fogyasztókat, illetve amit nem lehet kihúzni, azt felkapcs. 
Valamint, ha minden ki van húzva, akkor már csak olyanok lehetnek hibásak, 
amik fixen vannak bekötve. Pl bojler. Ha külön kismegszakítók vannak, 
mindent lekapcsolsz, és csak 1 kismegszakító legyen fölkapcsolva. Tudni 
kéne, ezen mik vannak, és azokat kapcsolgatni... Meglesz az, csak kis 
türelmet igényel.

Kint nem követhettek el hibát ezügyben, mert onnan csak a 3 fázis és a nulla 
jön be. Ez a nulla viszont nem azonos potenciálú a helyi földdel. Nincs 
kizárva, hogy a helyi föld rossz helyre van kötve: a fi relé után pl. :) Úgy 
kell lennie, hogy a helyi föld és a bejövő nulla egy ponton van összekötve, 
és ez a pont a fi relé előtt van. Innen megy a védővezető (zöldságra) 
szanaszét, és innen megy a fi relé bemeneti oldalára a nulla. A fogyasztók 
nullája már a fi relé utáni nulláról kell, hogy járjanak.

Ha vmelyik fogyasztó átvezet a védővezető felé, akkor előáll a hibaáram, és 
lemegy mind a 3 fázis ugye. (Feltéve, hogy 3 fáziső a fi relé.)

Hát szóval kismillió hiba lehet. Csak logikusan, és meglesz az.

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list