3 fazisu villanyora LED-jei? Es fi-rele.

jhidvegi jhidvegi at startadsl.hu
Tue Dec 6 17:50:33 CET 2005


V. Gyorgy wrote:

> Két piros LED van egy háromfázisú villanyórán. Az
> egyik, talán "R" jelű, villog, a másik, talán "D/FP" jelű,
> pedig folyamatosan világít.

Az enyémen csak 1 van, és csak fáziskimaradáskor jelez. Lehet, hogy a tiéden 
fázissorrendet is kijeleznek? Szereléskor ezt a hibát simán elkövetik, már 
itt is elfordult.

A fi relé csak akkor old le, ha hibaáram van. Ennek sok oka lehet, meg kell 
keresni, Nem valószínű, hogy elmúlt, és a külső szereléssel nem lehet 
előidézni.

A fázishiány, akár 1, akár 2 hiányzik, nem okoz hibaáramot a fi relének.

Nem vagy túl nehéz helyzetben, mert a hibaáram köthető a lekapcsolt 
kismegszakitón lógó fogyasztók valamelyikéhez, tehát nem kell mindent 
átnézned.

Lehet egy test felé szivárgó áram, amit talán előidéz a konnektorba dugott 
csatik (dugvillák) megfordítása, lehet valóban egy beázott lámpa, ha van 
ilyen, de lehet egy hibásan bekötött fogyasztó is. Aminél a nulla valahogy 
földelődik valamin keresztül (fixen bekötött dolognál), és nagy 
aszimmetrikus terheléseknél, ami nem feltétlenül náladok van, eltolódik a 
nullavezető potenciálja, és ezen a hibán át tud akkora áram folyni benne, 
hogy megszólal a fi relé.

Ezzel a problémával szembe kell néznem pl akkor, amikor olyan ketyerét kell 
mérnem, ami nem fi reléről lesz táplálva, a nulla és a védőföld össze kell 
legyen kötve. Ilyenkor a gép lábai, szekrény sarkai alá műanyag lemezeket 
dugdosok, hogy semmi áram ne folyhasson a föld felé. Különben még a be se 
kapcsolt gép miatt is lever a fi relé.

hjozsi 




More information about the Elektro mailing list