Villanymotor
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Fri Dec 2 10:21:17 CET 2005
Gyula Szabó wrote:
> Lehet olyan mágneskapcsolót kapni, amely a főérintkezők mellett ki van
> egészítve mellékérintkezőkkel (nem segédérintkező !)
> Ezekhez képest a főérintkező néhány msec-os késleltetéssel zár, addig
> ellenálláshuzalon keresztül csatlakozik a hálózatra az adott villamos
> berendezés.
Motornál ez nem használható direktben, csak úgy, ha az ellenállások jóval
nagyobb teljesítményűek (pontosabban jóval nagyobb energiákat képesek
felvenni egy-egy indítás alkalmával, valamint az idő olyan nagy, hogy
azalatt képes a moci felpörögni. Néhány vagy néhánytíz ms alatt a motor alig
mozdul.
A módszer persze működik. Van egy 4kW-os motorú darabológépem, amit csak így
tudok elindítani. Az ellenálások 3...4 ohm közöttiek. Ezeket nem a motorhoz,
hanem a hálózathoz kell méretezni. Ahol ez a nagyobb motor van, lehet, hogy
elég az ellenállás helyett vezetéket berakni. Valami olyat, ami még éppen
elbírja az indításkori áramot addig az ideig, és elvinni oda-vissza 10-20
métert, vagy ilyesmi. Pl 3x4-eset, vagy 3x2,5-öset. Persze korrektebb a
koncentrált ellenállás, de jobban néz ki a falon menő kábelcsatiban a kábel.
:-) A felpörgési idő mennyi lehet? Mondjuk 1 másodperc? Egy 2,5-ös kábel
ennyi ideig akár 200A-t is kibír fázisonként anélkül, hogy szarrá melegedne,
de a 4-es tutira.
hjozsi
More information about the Elektro