>> Szóval, adott egy 41kW-os (ha jól emlékszem..) motor, ami indításkor,
>> amikor átvált deltába lerúgja a 160A-os gyors biztosítékot....
>> Holnapra hoznak lassút, és kicserélem mindenhol, de jobb lenne valami
>> elektronika helyette.
>> Frekvenciaváltó?
>> Kb. milyen árban lehet a megoldás?

Inkább csak meg kéne nézni, jól van-e bekötve! A csillag-delta kapcsolónak 
pont az lenne a lényege, hogy lágy lehessen az indítás, de nem mindegy, hogy 
az átkapcsolás után mi kerül a motorra. Fázishelyzet pl, meg idők, valóban 
felpörög-e, milyen terhelés van ekkor rajta...

>
> Szerintem a frekvenciaváltó ekkora teljesítménynél sok százezer Ft.
> Csak tippelem az árát, nem vagyok naprakész e területen.
>
> Az nagyon gagyi megoldás volna, ha az indulás pillanatában sorba lenne
> kötve a betáp 3 fázisával kb 1 - 1,5 Ohm ellenállás?

Ha nincs leterhelve a motor, tehát üresben kell felpörgetni, ez teljesen jó 
megoldás. Sőt, valszleg 63A-es kismegszakító is elég lenne a motor elé, nem 
kéne 160A-es bizti.