Villanymotor
bela
bagameri at freestart.hu
Thu Dec 1 13:54:13 CET 2005
> Szóval, adott egy 41kW-os (ha jól emlékszem..) motor, ami indításkor,
> amikor átvált deltába lerúgja a 160A-os gyors biztosítékot....
> Holnapra hoznak lassút, és kicserélem mindenhol, de jobb lenne valami
> elektronika helyette.
> Frekvenciaváltó?
> Kb. milyen árban lehet a megoldás?
Szerintem a frekvenciaváltó ekkora teljesítménynél sok százezer Ft.
Csak tippelem az árát, nem vagyok naprakész e területen.
Az nagyon gagyi megoldás volna, ha az indulás pillanatában sorba lenne
kötve a betáp 3 fázisával kb 1 - 1,5 Ohm ellenállás?
1mm-es vashuzalból elkészíthető, ha beteszed valami kis szekrénybe
akkor nem is látszik.
Egy 1mp-es időzítésű mágneskapcsoló kell még hozzá, és kész.
Az is lehet, hogy a lomhább kismegszakító magában is megoldja a problémát.
--
üdv: béla