hibakereses - villanyszereles
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Wed Aug 24 13:10:33 CEST 2005
> Van egy hulye hiba az elektromos halozatomban. ha mindharom fazist
> felkapcsolom, akkor 10 perc es fel ora kozotti idon belol ket fazis
> kismegszakitoja (25 A) leold.
Áramot kéne mérni. Ez nagyon termikus leoldásra utal. Ha nincs áram, akkor
valami átütés van mögötte, két fázis között jöhet létre, amit nemtom, hogy
fogsz megtalálni, de nem lehetetlen. Ha ez van, és a szemed láttára old le,
amit az ido rövidsége miatt nem nehéz kivárni, akkor villan jókorát. Ha
termikusan old le, nem villan ekkorát, ekkor ugye csak a terheloáramot kell
megszakítania, ami kb 35A lehet, míg átütésnél sokszáz, vagy ezres
nagyságrendu ampert.
További vizsgálati lehetoségek: mindent lekapcsolni, és vmi
szigetelésvizsgálatot ráküldeni a hálózatra, fázis-fázis között... ha az
átütéses módi van, akkor ez már 6-800V-nál jelentkezik.
hjozsi
More information about the Elektro