motor soft start
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Wed Aug 17 20:55:08 CEST 2005
>Miként oldanátok meg üzembiztosan egy 5kw-os indukciós motor
>lágy indítását? cca 2 tenyérnyi hely állna rendelkezésre. A lényeg:
>lehetőleg ne izzó manganin huzallal kelljen a helységet fűteni.
>Valami egyszerű megolsás? Gondoltam sorbakötött halogén izzóra is.
Több lehetőség is van, kérdés, mi a cél?
Valszleg nem a motor védelme, az kibírja, de ha ez a cél, vagy hogy a
felpörgetendő dolog lassan pörögjön fel, az húzósabb feladat. Ekkor
frekiváltó kellhet. :-)
Ha az a baj, hogy leveri a hálózatot, és csak azt kell megakadályozni, akkor
egy kisebb és egy nagyobb mágneskapcsoló (vagy két egyforma, úgyis kicsik),
1 időrelé(nek megfelelő eszköz) meg 3 db teljesítmény-ellenállás. 4-5 ohm,
kb 60W, de nem úgy kell érteni, hogy ekkorát fog fűteni, hanem ez nem durran
el a startáramtól. Ezek simán beférnek két ternyérnyi helyre, ha nem kell a
vastagságot is tenyérnyinek feltételezni.
Vagy még: csillag-delta indítás, de ehhez olyan motor kell, meg egy
csillag-delta kapcsoló, esetleg csillag-delta mágneskapcsoló időrelével vagy
áramérzékeléssel... asszem van pár kész cumó. A motornak ekkor deltában kell
3x400V-osnak lennie.
További megoldás: kész lágyindítók. Ezek lehetnek félvezetősek is, pl
tirisztoros, triakos, de igbt-s is, fene tudja, mik kaphatók. De csinálni is
lehet gondolom, ehhez aztán nem fűlik a fogad. :-). Nekem se lenne inyemre
tökölni vele, ha már egyszer készen kaphatók. Csak ne tőlem kérdezd, hol és
mit. :-)