falhutes

B. István renyta at axelero.hu
Tue Aug 16 20:07:32 CEST 2005


> > Ami viszont az indokolt alátámasztást illeti, az a végekre
vonatkozik,
> > ott ahol a falra támaszkodnak. Itt szokták megemelni (aláducolni)
pár
> > centivel, hogy a kiöntött koszorúbeton jól aláfollyon és
körbefogja a
> > gerendák végeit! Na, ezt kevés helyen láttam, pedig ez a zárt
> > alakkötés rengeteget számít.
>
> Höhö. Ez is eloírás, nem szokás, ezt meg a kömíes végképp nem
értette. Még
> szerence, hogy nem úgy kezdtem építkezni, hogy majd a szaki elvégzi,
amit
> kell...

A komuvessel vitatkozni kellett, hogy mi a különbség egy szabadon
kinyúló és egy kivül alápillérezett, monolit erkély vasalása között!
Szerinte az mindegy. Fingja sem volt a lényegrol, pedig bevasalt már
néhány százat. Láttam is olyan erkélyt, amelyik tobol lehajlott, mert
alul vasalták, mintha pilléres lett volna.

üdv: I.




More information about the Elektro mailing list