meghogy vicc
jhidvegi
jhidvegi at freestart.hu
Fri Aug 12 15:33:32 CEST 2005
>akkor hevenyeszett forditas:
Nagyon köszönöm, én voltam az, aki kíváncsi volt rá. Így már teljesen
értheto a dolog.
>Velemenyem szerint a videon az latszik, hogy a megszakito nem volt kepes
>megszakitani az induktiv aramot. a jobbszelso megszakito nem nyitott, vagy
>a feszultsegeloszto nem mukodott jol. A masik kinyitott megszakiton igy a
>feszultseg atlepte a hatart, es az atutott. Igy a szakaszolo
Igen, szinte kockánként megnézve látszik, hogy elobb itt jön létre az ív,
aztán egy darabig együtt van a szakaszoló ívével, aztán emez eltunik. Ezt
nen tudtam értelmezni, de így vilcsó.
>3 emelt magas. Az iv csak akkor alszik ki, amikor az egeszet taplalo
>megszakitot az operator lekapcsolja. Mivel a kikapcsolas problemasnak
>nezett ki, elore tervezett volt az esetleges lekapcsolas.
Azért nem értem ám oket! Ha a megszakító kikapcsol, azt valahogy biztosan
lehet detektálni. Ha ez sikerült, akkor kell a szakaszolót indítani. Még
automatizálni is lehet.
El nem tudnám képzelni, hogy nálunk ilyesmi eloforduljon. Viszont egy volt
tankörtársam, aki valami fejes az egyik nagy villamosmuves cégnél, elmondta,
hogy az amcsiknál gyakori a mezitlábas villanyoszlop, és ezen meg is
lepodött. Nálunk ugye már csak betongyámra vagy hogy hívjákra lehetnek
faoszlopok szerelve. Nem is annyira jellemzo, hogy széltol lefexik.
Mégegyszer köszi a fordítást - hjozsi
More information about the Elektro