Re: villanyszerelés - földelés
Ilyés Gábor
g0401 at freemail.hu
Wed Aug 10 05:51:42 CEST 2005
Hello !
Na pont a leírtak miatt nem bízom én a démász védőjében !
Nállam mind a melléképület, mind a főépületnél nem sajnáltam a
fáradtságot, és letoltam két 4m-es vasat !
Inkább kapjon tőlem nullát az utca , de ne rázzon a fogas ! :)))
----- Original Message -----
From: "jhidvegi" <jhidvegi at freestart.hu>
Sent: Tuesday, August 09, 2005 8:10 AM
Subject: Re: villanyszerelés - földelés
> Péter, azt vedd figyelembe, hogy manapság az áramszolgáltató nullázott
> hálózattal nyomul. Az, ami jó marha régen volt, hogy levertek egy szondát,
> és az a földelés, azaz a zárlatos fogyasztónak azon keresztül kéne
> kivernie a biztit, az az idő már elmúlt.
>
> Ami nem jelenti azt, hogy nem kell a földelőszonda ott, a hátsó kis
> épületnél!
>
> A dolog imigyen műxik:
> Van a betáp, ott bejön 4 (nem 5) vezeték. Ebből az egyik ugye a nulla. Ide
> van kötve a hátramenő zöldsárga is, ami ott a védővezető, valamint a kék,
> a nulla is, amin visszajön az egyfázisú fogyasztók árama.
>
> A földelt ketyerék fémházai (ha van ilyen) a zöldsárgára vannak kötve, így
> a zárlatvédelem rendben van.
>
> A földelőszondára nem ezért van szükség, hanem azért, mert a nullavezető
> az oszlopon néha hajlamos rohadt kellemetlen szintekre ugrani. Pl ha egy
> kemény vezetékű fogyasztó csinál egy fázis-föld zárlatot, ekkor ugye a Te
> levegőben lógó zöldsárgád is beviszi a távoli kis épületedbe az így
> pillanatszerűen kialakult kb 110V-ot, amit ha éppen fog valaki, miközben
> támaszkodik vmi olyasmin, ami ott van földpotenciálon (áll a földön),
> jókora meglepetés érheti.
More information about the Elektro