Re: villanyszerelés - földelés
Sandor KIS
dorado at freemail.hu
Tue Aug 9 05:26:50 CEST 2005
Peter, jo, hogy "valamennyire szabvanyosan" szeretnel szerelni nem csak
"amugy gyorsan megoldani" egy problemat. Fogyasztoi szempontbol mindket
esetben mukodne, csak az eletvedelem minosege kerdeses.
----- Original Message -----
From: "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu>
To: "Elektro" <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, August 08, 2005 9:02 PM
Subject: villanyszerelés - földelés
> Van egy régi ház mögötte 20-30m-re melléképület, műhely.
> A házban régen kötötték be az áramot, ha jól tudom akkor még az oszlopon
> földeltek.
Manapsag is, de az az ELMU resze, az o dolga. Attol fuggetlenul a
fogyasztonal is lenni kell foldelesnek! Azonban, ha jol ertem Te foldeles
alatt masra, erintesvedelemre gondolsz.
Az ELMUtol esetedben 4 vezetek erkezik a merohoz: 3fazis es a kozos
fold-nulla azaz PEN vezeto.
Az utobbit javitando kell kialakitani a fogyasztonal a _foldelest_ (pl
szondaval) es az elosztonal a mero utani PENre kotni.
> A padláson megy egy vezeték ami utólag lett beépítve, állítólag közvelenül
> a kismegszakítóktól jön, erre tudnék rácsatlakozni, a két épület között
> légvezeték megy.
> A kérdésem, a földelést a melléképüéletnél hogyan kell kialakítani?
Hasonloan, de ugye mar me'rt arammal ugyanezt megteheted a mellekepuletnel
is, felteve, hogy ua a legalabb 10es keresztmetszetu 4db vezeteket viszed
tovabb (ti. a PEN legalabb 10mm2). A mellekepuletnel kialakitott
foldeloszondaval javithatod a PEN-t.
Ha a fentiek nem valosulnak meg pl. a padlason vezetett kabel kevesebb mint
10mm2 (pl 5x4mm2 netan kisebb, a vedovezeto ugye mar kulon er), hasonlo
kabellel vezesd tovabb. Foldeles kiepitessel ne foglalkozz. Olyan lesz mint
egy 3fazisu hosszabbitora kotott mellekepulet. Van EV reled, esetleg azzal
javithatnad a vedelmet.
> Hogyan tudom ellenőrizni, hogy van-e vajon földelés, miután hátravittem a
> három fázist és bekötöttem mindent?
Ha a padlasvezeteknel az otodik vezeto vedovezeto volt az is marad...
Egyszeru modszer pl probalampaval (ket sorbakotott 15-25Wos izzobol)
vizsgalando sorrendben:
N-L1; N-L2; N-L3, halvanyan->230V Ok
L1-L2; L2-L3;(L3-L1) erosen->400V Ok
L1-PE;(L2-PE; L3-PE) vedovezeto Ok (olyan ertelemben, hogy van...)
Minősítés kicsit bonyolultabb: erintesvedelmi muszerrel (terheleses modsz.)
----- Original Message -----
From: "Várszegi Péter" <varszegi at kapos-net.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, August 08, 2005 9:32 PM
Subject: Re: villanyszerelés - földelés
> A vezeték egyik végéhez nem tudok hozzáférni, mert az közvetlenül jön az
> óra utánni kismegszakítóktól (elvileg)
Pedig jo volna kulon biztositorol inditani a mellekepuletet. Valahogy
bizonyosodj meg rola, hogy nincs biztositva es ha igaz, helyezz el feluton
biztiket oda ahonnan a legkabeledet inditod. Meg mindig jobb a padlason
visszakapcsolni, mint egy mellekepuleti zarlattal aramtalanitani az egesz
hazat.
> Ami műszerem van itthon, digit kéziműszer, kézi szkóp,
Inkabb ne...
> de van itthon életvédelmi relé is (az épületben nincs), ha nincs földelés
> és rákötök egy fogyasztót, akkor annak le kell oldani?
A helyesen bekotott EV rele leold, ha pl. probalampaval fazis-vedovezetot
vizsgalsz
> szóval házilag nulla és a védöföld között közel nulla ellenállásnak kell
> lennie(attól függ milyne hosszú a vezeték)
Mero utan, helyesen kiepitett elosztonal, a vedovezeto talalkozik a
nullaval, uh. igaz, de pont ezt nem szokas merni. Fazis-fogyaszto-vedovezeto
kort terhelessel viszont igen. Az a hurokellenallas. Eleg kicsi kell legyen,
hogy a kismegszakito balhe eseten leoldjon.
Udv
Sanyi
More information about the Elektro
mailing list