Klima

Móczik Gábor progzmaster at freemail.hu
Thu Aug 4 19:54:34 CEST 2005


jhidvegi wrote:
> Szélsőseges esetben el lehetne érni elvileg nagyon erős ventillációval, 
> hogy a levegő lehűljön teljes tömegében a harmatpont közelébe, azaz a 
> hűtött helyiségben közel 100% legyen a páratartalom. Ez marha 
> kellemetlen lenne.

Ezt nem szeretnem, pont az a cel, hogy a parologtaton csapodjon ki, hogy 
ki tudjam szivattyuzni. Mivel fold alatt van a cucc, nincs hova 
kifolyatni, csak felnyomni a felszinre a lefolyoba... Szelvedo moso 
szivattyu jo lehetne erre? Orankent 0.5 liter vizet szerintem kenyelmesen 
ki lehet vele szivatni, csak ez ugye intenzivebb hasznalat, mint 2 hetente 
3 spricceles. Mennyire massziv szerkezetek ezek, birni fogja?

> Tehát az a legjobb légszárításilag, ha a hűtőfelület alig nulla fölötti 
> hőmérsékletű lehet. Ezután a légáram és a hűtő teljesítményét kell 
> egymással eszerint összehozni.

A huto teljesitmenyet hogy tudod valtoztatni?
Szerintem a legaram szabalyozasa johet szoba...

Kozben azon goldolkodom, hogy hogy fog osszejonni a hofok es a para 
ertelmes hatarok kozott tartasa. Ha paratlanitani kell, akkor ugye huteni 
is fog. Elofordulhat, hogy nagyon hideg lesz, ha sok vizet kell kivonni, 
vagy forditva. Amennyire en latom, csak ugy lehet szabadon szabalyozni, ha 
a paratartalomra szabalyozok, ha esetleg tul hideg lenne, futok hozza egy 
kicsit (mondjuk a kondenzator reszrol...)

-- 
((( Móczik Gábor  )))--((( hu <- DOT <- freemail <- AT <- progzmaster )))




More information about the Elektro mailing list