Re: Tranzisztormező halál
Herczeg Zoli
hzoli.1 at dpg.hu
Mon Apr 25 12:39:28 CEST 2005
jhidvegi <jhidvegi at freestart.hu> 2005.04.25. 12:24:12 +2h-kor írta:
> >> > Kár, mert tudomásom szerint minden félvezető zárlatba megy a
> >> > túlterheléstől,
> >> > legfeljebb ha izmos a táp, akkor utána szétrobban, és ettől szakad meg.
> >
> >Ez jó hír mert akkor nem kell keresgélnem :-).
>
> A biztis megoldas tenyleg jo lehet! Megpedig nem igazi biztivel, az nagy es
> draga. Be lehet alkalmas helyekre tervezni a nyakba ilyen veszhelyzetekre
> vekony
> manganin huzaldarabokat alaktreszkent. Akar furatos, akar smd nyakba. Ha
> ugyis
> felvezetovel kell azt a helyet rangatnod, ami nem turi, hogy a felvezeto
> zarlata
> menjen, akkor mas megoldas sem nagyon lesz.
>
> Azaz lehet meg, pl a tap helybol aramkorlatos (aramgeneratoros), es
> zarlaterzekelos, tehat zarlat eseten levezerlodik.
>
A gond az, ha meghal az egyik kimenet és az általa kezelt hidraulika szelep nyitva marad ugyanakkor folytatódik a ciklus és nyit egy másik is akkor mindent összetör a mechanika.
Ezen a biztosíték nem segít vagy a kimenetet vissza kell hoznom bemenetbe és ellenőrizni vagy relékkel kell tiltást csinálni.
Köszönöm a segítséget.
More information about the Elektro