hova tunt 23 Volt?

Cseh Róbert R.Cseh at Richter.hu
Mon Apr 18 13:43:07 CEST 2005


Durva mérés esetén: Konnektorok kihúznak (összes!), villanyóra lecsap. Ekkor vannak  ohm zamos vezetékeid a falban. Egy átalakított villásdugó amiben a 3 ág közt (Fázis--Föld-Nulla) 470 ohm 1% ellenállások. Ebből tudod, hogy a Föld és a 0 közt nem lehet ellenállás! (ha az óránál jól van összekötve, a fázis és a 0 ill a fázis és a 0 közt a 470ohm/2 ellenállásnak kell lennie ha mindenüztt szupravezető van a falban. Amúgy ilyen (23V)feszesések esetén a falikábel ellenállása néhány*10 ohm is lehet, ami kimérhető. A villásdugólezárással a konektorok közt sétálva meg tudod nézni az óra és a kábelek közt hol mekkora a feszesés. Ja nem árt ha van kábelezési rajzod, könnyebb beírni az ellenállsokat:) A rajzra nézve tudod hogy a hibát merre keresd..

Lehet hogy 470 ohm/1% helyett kisebb is jó. Az 1% azért jó, mert azt fixen ismered. De lehet ha van bármilyen, akkor azt is kimérve lehet használni. Ezzel a 3szogelessel ki tudod merni azt is ha a 0-fold valahol nincs meg...

Robi

U.i.: Elég kicsi az alkatrészigénye. De van jobb is, ha túl egyszerű: 3kW-s rezsó bekapcsol, és hőkamerával a falat vizslatod. Ahol jelez ott a gond:) de ez néhány mill (a kamera, nem a rezsó)