hova tunt 23 Volt?

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Mon Apr 18 10:10:59 CEST 2005


hát úgy tenném h elvileg a m - m2  - ohm összefüggést szerintem köpi alapból 
itt valaki
onnantól kezdve az óránál (utána) lekötném mnd a hármat és öszekötném egybe
és szépen védőföld nulla majd nulla fázis fáris védőföld között mérnék
elvleg ua az értékeket kellene kapnod mindegyik esetben
azt kell nézni hol romlik meg
 FRob

 www.harden.hu

 "Minden megoldható legalább egyszer
 és ha már egyszer megoldható..."
----- Original Message ----- 
From: "Kery Laszlo" <kery at mfk.u-szeged.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, April 18, 2005 9:55 AM
Subject: Re: hova tunt 23 Volt?


Koszonom az eddigi valaszokat.
Ha hazamegyek, korbemerem mind a
3 pont kozott parosaval a feszultsegeket.

A huto lampaja egyebkent a 207 voltnal
eloszor parazslott, csak utana hunyt ki.
A vele parhuzamos konnektorban a hutot
bekapcsolva meg fogom merni a terheles alatt
a feszultseget.

Sajnos nem tudom, mi az az EPV, de nem
a nulla es a vedofold osszekotese az oranal?
Mert ugy emlexem, ossze van kotve.

Egy lamer kerdes:
Hogy lehet megmerni egy vezetek ellenallasat,
ha az egyik vege az udvari villanyoraszekrenyben
van, a masik meg benn a hazban, az ellentetes
sarokban?


Laci