Hello!

Erősáramú kötésdobozban kontakt hiba! (nem biztos,hogy a legközelebbiben!)
Feszültségmentesíteni.
Híbáskötést elbontani.
Kötést újra készíteni.
Leszigetelni.
Feszültség vissza.
Az erősáramú szerelés szabályait betartani,mert egyébként életveszélyes!

Üdv. Ottó

----- Original Message -----
From: Kery Laszlo <kery at mfk.u-szeged.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, April 17, 2005 11:46 AM
Subject: hova tunt 23 Volt?


Szervusztok!

Rovid probalok lenni:

1. 18 evvel ezelott koltoztunk egy akkor
20 ev koruli hazba, ezert magam behuztam
a villanyoratol egy rezvezetéket a mosogep+
hutoszekreny paroshoz (a fal ket oldalan vannak).

2. A mosogep szivattyuja leegett, fustolt
minden, a 2 aljzatbol eltunt a fesz (legalabbis
ugy tunt, mert a huto leallt).

3. Az olvadobiztositek nem olvadt le (16A).

4. A biztositek jo, ill. masikkal is kimerve
a dugaljakban 207(!) Volt merheto.

5. A biztositek bemeno es kimeno oldalan is
230V merheto a villanyoranal.

Kerdes:
Hova lett 23V ?

Megjegyzes: sem a konnektoraljzatokban, sem
a felettuk levo elosztodobozban, sem a villany-
oranal nincs egesnyom.

Otletek?

Elore is koszonom.

Laci

u.i. A huto lampaja a 207 Voltban halovanyan izzik,
ill. kialszik, tehat keves neki a 207V :-)

-----------------------------------