Re: RS485-nek látszó hálózat
Pintér Dezső
skandi at t-email.hu
Sat Apr 9 11:33:28 CEST 2005
Hello Schwarz,
Saturday, April 9, 2005, 10:41:26 AM, you wrote:
> Sziasztok!
> RS485-tel kapcsolatban volna 1 kérdésem. mégpediag az, hogy ez
> működik-e csillagpontos rendszerben? ez még mindig a konferenciakütyü
> lesz :-) van egy "központ" ami a nyomógombos egységeket szolgálja ki
> (kb 20db) ezek mindegyikében lesz egy PICnemtommi, az a PIC és a busz
> között az illesztést 75176 csinálná.
> konkrétan a lezárásokra vagyok kíváncsi. melyik verzió a jó megoldás?
> 1. 75176 minden nyomógombos kütyüben + a központban közösítve az
> adatvonalak, majd egy darab 75176 után megy a vezérlőbe
> 2. 75176 minden nyomógombos kütyüben + a központban minden bejövő
> egységre 75176, majd ezután közösítve megy a kontrollerre
> szvsz az utolsó lenne a jó, mert akkor a 75176ok hoz mindhez kell
> lezárás és akkor nem lesz problem, jól gondolom? (vagy nem :-))
> az 1. verzióban nemtom hova kéne a lezárás, merthogy nincs "eleje" meg
> "vége" a drótnak :-)
> kicsit hosszú lett, bocs így hétvégén... :-)
> üdv.
> Schwarz
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
1-es megoldás.
Minden kütyüben 75176, minden kütyü le tud kapcsolódni a vonalról.
Minden kütyünek saját cím, a központ megkérdezi, ki mit csinál, majd a
megcímzett kütyü válaszol.
Én még butítottam a dolgon, mert a 8 eres UTP adta a lehetőséget, hogy
a központ folyamatosan adhat (nem kell leválni a vonalról) így az adó
oldalon nem érdekes a lezárás.
A vevő oldalt így elég volt lezárni a központban.
58 k sebességig tökéletesen megy.
Az ügyfélhívómban, igaz csak 9600-on, de eddig a legnagyobban 28 node
van ugyanazon a 4 szál dróton, kommunikációs problémám még nem volt.
--
Best regards,
Pintér mailto:skandi at t-email.hu
More information about the Elektro