Ipari billeno nyomogomb

Gyozo sarkozy at mail.datatrans.hu
Wed Sep 29 16:06:07 CEST 2004


Hali!

Es ha ehhez pluszban teszel egy vedelmet? Mondjuk az 1-es muszer
csatlakozojara valamit, ami erzekeli, ha tulfeszultseget kap, es
lekapcsolja az egeszet. Amugyis ez lenne a legkorrektebb
megoldas eletvedelmi szempontbol, szerintem.
En mondjuk egy mechanikus releben joval kevesbe bizom meg mint egy triakban.

> Az a helyzet, hogy ez ket merokeszulek kozotti atkapcsolas, a meropontot 
> amire az alkatreszt akasztjak kell ket helyre kapcsolni. Alaphelyzetben egy 
> rele N.C. erintkezojen az 1-es muszerre van kapcsolva. Dolgozo 
> csatlakoztatja az alkatreszt, rogton latja mit mutat a muszer. Kisjelu 
> meres, nem veszelyes a meropont megerintese, ezert alkatresz nelkul is 
> kontaktusban lehet az 1-es muszerrel.
> Aztan megnyomja a gombot, amire meghuz a rele, az N.O. kontaktusa az 
> alkatreszt atkapcsolja a 2-es muszerre. Ez 230VAC-vel mer, ilyenkor 
> veszelyes az alkatreszt fogdosni. Eppen ezert nem tul biztato ha beeg a 
> rele, mert akkor kint marad a fesz. Ezt elkerulendo, a nyomogomb nem csak a 
> rele tapjat kapcsolgatja, hanem a merofeszt is, igy ha beeg a rele, a 
> kapcsolo meg megszakitja.
> Itt jon a kepbe az SSR. Nem igazan meggyozo, hogy egy triakra kell biznom az 
> eletvedelmet...




More information about the Elektro mailing list