Re: Relé-kontaktus védelem

Hidvegi Jozsef jhidvegi at ax.hu
Tue Oct 12 14:44:02 CEST 2004


> Szóval mivel lenne praktikus védeni a relékontaktust beégés ellen?
> Induktív fogyasztót kapcsolgatna (230 VAC-s keringteto" szivattyú és
> mágnesszelep)

Az nagyon kisaramu dolog, tehat bekapcs gond nem lesz. Kikapcs miatt pedig RC,
aminek a megvalasztasanal figyelembe kell venni, hogy ne legyen veletlenul
akkora az arama, hogy benntartsa pl a magnes-szelepet.

Egyik mod, hogy a kontaktusra teszed az RC-t. Az R akkora legyen, amit meg
biztonsagosan be tud kapcsolni fesz maxban is, pl 150 ohm kb 2A-t jelent. A
kondi meg a fogyasztotol fugg. Ha pl egy 50W-os log rajta, akkor annak ugye kb
20-30mA az arama, a kondi ennek joval kisebbet csinaljon, pl 2-5mA-t. Ennek
megfeleloen ne legyen nagyobb mondjuk 68nF-nal.

Masik mod, hogy az induktiv fogyasztora teszed az RC-t, ami ezesetben mackosabb
is lehet, pl 220nF, es szinten kisebb ellenallas, mondjuk 100 ohm.

Az ellenallasokon nem fog sok ho keletkezni, de azert valassz 2W-osat,  hogy ne
akarjon a rakapcsolasok pillanataban se eldurranni, es legyen eleg kuszout
rajta. A kondi legyen meg 250V-os.

Mar ha az egeszre egyaltalan szukseg van, mert ezek a dolgok (kernigeto
szivattyu, magnes-szelep) nagyon kicsi aramuak, nem fog semmifele rele beegni
tole szerintem.

hjozsi




More information about the Elektro mailing list