tulfeszvedo
B. István
renyta at axelero.hu
Fri Oct 8 10:56:07 CEST 2004
> Ha rendes tulfesz védelmet akarsz, legalább két fokozatú védelem
szükséges.
> Egyet szokás tenni a mérőszekrénybe (központi elosztóba) - ez a durva
védelem,
> mely nagyságrendileg 1kv (tipustól és gyártótól függően) körül nyit ki.
> Ez magába nem elég a kapcsitápjaidnak.
> A közép védelem - elhelyezés szerint a helyi elosztóba szerelendő - ez
szinte
> mindig félvezetős kivitel, beépítését feltétlen javaslom esetedben.
> Üdv:
> Pista
Szia Pista!
Kosz a valaszt!
Tehat akkor ezzel (V20-C) csak a villamcsapas okozta induktiv fesz.
loketeket tudom levagni, de a halozat visszakapcsolasakor keletkezo
tranziensek ellen finomabb megoldas kell?
Hasznaltam mar konnektorba dughato vedoaramkoroket, de azok ra se futyultek
a tulfeszre, TV, video, szepen elszalltak. Tenyleg, egy kozponti
halozat-visszakapcsolasakor kb mekkora tulfesz tuskek keletkezhetnek?
Nyilvan persze attol is fugg, hogy a rakapcsolaskor milyen induktiv
fogyasztok vannak a rendszerben bekapcsolt allapotban......
udv: I.