CPLD gond

Fuzesi Arnold arno at externet.hu
Tue Oct 5 14:31:00 CEST 2004


Van ra egy modell, ami talan hasznalhato arra is, hogy igazold a feltevesed:
XAPP077 xilinxtol.

Megadja a metastabil allapotok elotti ido hosszanak varhato erteket (Meaning
Time Before Failure)

Valami e-ados keplet, konstansokkal, amiket a xilinx publikal, illetve a
rendszer clock, aszinkron clokkal szamolva.
Ha tudod detektalni a hibakat, es a koztuk eltelt idot, majd ez az atlag
kozel van az MTBF-ben szamolthoz, akkor jo esellyel ez a gond.

Sajna egy eleg germo hiba, nagyon sokszor mikor ezzel gyanusitanak valamit
nem ez a gond, maskor meg mikor fel sem merul ez a gond.

A megoldas a tobbszoros mintavetel kiertekelo logikaval, vagy az orajel
masik elere valo mintavetel lehet.

Arnold
----- Original Message ----- 
From: "Kovács András" <andras at sdktech.com>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, October 05, 2004 2:06 PM
Subject: CPLD gond


Sziasztok!

Elakadtam erosen, ezert kerdeznem, hogy az alabbi eleg valoszinutlen
jelenseg letezhet-e:
A CPLD belsejeben minden szinkron, de a bemeneti jelek nem azok.
Elofordul, hogy pont akkor valtozik egy bemeneti jel amikor a cpld
belsejeben levo latch mintat vesz belole. Az nem gond, hogy ilyenkor
bizonytalan, hogy melyik ertek kerul a latch-be, viszont ugy tunik, hogy
tobb orajellel kesobbi mintavetelekre is hatassal van egy ilyen
bizonytalansag. (Mintavetel minden orajel felfuto elre tortenik, az
orajel egyebkent 10MHz.)

Üdv!

András


-----------------------------------