rs485

Nya'ri Viktor office at flexelec.hu
Fri Oct 1 10:45:09 CEST 2004


Mivel az RS485 ugyanazon az érpáron kommunikál oda-vissza, ezért az adót 
(T) és a vevőt (R) össze kell kötni, és half-duplex beszélget.
Tehát szerintem:
az egyik eszköz T(A)-ját a saját R(A)-jával, T(B)-jét a saját R(B)-jév
el, ugyanígy a másik eszköznek is, és utána a két eszközt összekötöd egy 
érpárral; A-kat az A-kkal, B-ket a B-kkel. 2 érpárral már RS422 lenne... 
szvsz...

Imre Torok wrote:

> Szia Istvan!
> 
> Sajnos, megsem olyan egyszeru, mint gondoltam, ugyanis a plc kimeneten
> csak  ket  vezetek  van jelolve - mint mondtam, es ezek pedig TA/RA es
> TB/RB  jelolesuek,  tehat  valami  multiplex vagy valami mas ize lehet
> emogott. Hmm... Allitolag tudnak szerezni 100km-rel odebbrol egy ilyen
> kabelt,  kivancsi  vagyok  a  bekotesere, meg hogy esetleg van-e benne
> valami kis illeszto egyseg.
> 
> Udv!
> 




More information about the Elektro mailing list