Szervusz Breki!

> Biztos jo a triak is, csak jol kell tudni vezerelni, ugyanis induktiv aramokrol
> van szo. Nehogy az legyen, hogy az egyik olyan rosszkor kap jeleket, hogy
> egyaltalan nem kapcsol, es a vegen meg maga a motor eg le. :-)

Ennyire ez nem veszes szerintem. A nullatmenetben kapcsolo optotriakokkal 
fazisonkent 2-3 ellenallas es egy kondi mar uzembiztos triakos kapcsolot 
eredmenyez, es az optok LEDjeit sorbakotve kapcsolhatod ki-be. A triakok 
gatejeit semmikeppen ne kosd ossze kozvetlenul! 6A-re szerintem 16 A-os 
BT139 jo lesz, mi 3-4 kW-os motort tudunk kapcsolni vele. Mas kerdes, hogy 
ezt (anyag)koltseg-csokkentes miatt alkalmaztuk magneskapcsolo es 
szilardtest-kapcsolo helyett, amugy egyszerubb lett volna barmelyik.

 							szia: Balazs