Toroid trafo meretezes

jhidvegi jhidvegi at freestart.hu
Tue Nov 16 09:14:30 CET 2004


>Tudomásom szerint nem is létezik egzakt méretezés, csak
>kompromisszumos húzd-meg-ereszd-meg.

Dehogynem! Maximum az a gond, hogy nincsenek pontos adatok az üzemi viszonyokra.
(hutes modja, azon belul a varhato homersekletek pl)

Altalaban optimalizalni lehet, de csak egy megadott szempont szerint, pl
- legolcsobb legyen,
- legnagyobb legyen az 1 kilora juto teljesitmenye,
- legkisebb legyen a vesztesege,
- leheto legzajtalanabb legyen...

De vannak  mas szempontok is, pl az egyik merete ne legyen x-nel nagyobb, vagy
hogy adott egy anyag, abbol kell csinalni, mint pl most a 42mm szeles szalag.
Mindezeket valoban nem lehet egy kepletbe zsufolni, de a meretezes jol
megoldott.

Itt valoban cikis szempont, hogy toroid vasba beletuszkolni jo vastag huzalt, az
nem semmi lehet. Ebben Moczik Gabornak lehetnek tapasztalatai. :-)

Ha mindez nem olyan veszes, lehet csak ugy, nezzuk meg, mi van, mibol lehet
kihozni, es arra megnezni, jo lehet-e a feladatra.

hjozsi


____________________________________________________________________
Miert fizetsz az internetert? Korlatlan, ingyenes internet hozzaferes a FreeStarttol.
Probald ki most! http://www.freestart.hu