RE: rs485 kábelezés

Aradi, Attila (Bp) Attila.Aradi at pmintl.com
Mon Nov 15 16:25:43 CET 2004


http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/table_of_contents.as
p

Ez is hasznos.

Udv.
AA

-----Original Message-----
From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf
Of Aradi, Attila (Bp)
Sent: Monday, November 15, 2004 4:18 PM
To: 'elektro at tesla.hu'
Subject: RE: rs485 kábelezés


http://focus.ti.com/lit/an/slla070c/slla070c.pdf

25. oldal a korrekt kivitelezésrol szol. 100 ohm kell a "logic ground" es a
"chassis ground" koze, stb.


Udv.
AA


-----Original Message-----
From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf
Of Fuzesi Arnold
Sent: Monday, November 15, 2004 3:20 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: rs485 kábelezés


Ha a tapot ugy viszed egy egysegtol a tobbihez, akkor nem ertem a a
kiegyenlito vezetek szerepet.
Az RS485 feszkulonbseggel dolgozik.
Ha a foldkabelen elcsuszik a fesz (az aramfelvetelek miatt), mondok egy
nagyot: 1V-ot, akkor is szerintem a -1...4V-os diff jel belefer a meghajto
ertekelesi tartomanyaba.

Ha minden egysegnek fuggetlen kulon tapja van, akkor tudom elkepzelni hogy
van ertelme.
(Ne a jelfoldvezeteken follyon az esetleges hatalmas potencialkulonbsegbol
adodo nagy kiegyenlito aram. Ami okozhat egyreszt leegest, masreszt hatalmas
fesz esest. Harmadreszt felderithetetlen hibakat.)

Arnold
----- Original Message ----- 
From: <brazda.sandor at ln.matav.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, November 15, 2004 3:01 PM
Subject: rs485 kábelezés


Tisztelt Lista tagok!
A hozzáértők véleményét szeretném kikérni az alábbiakban:
-RS485 interfészen keresztül szeretnék komunikálni több kisebb
berendezéssel  Maste-slave (max 30 db)
-nem szeretnék galvanikus elválasztós (optocsatolós megoldást választani.
- a táplálást központi helyről (Master) szeretném megoldani.
 És itt felmerült az összekötés problémája: Ha jól gondolom akkor az
összekötéshez kell:
      - 1 érpár az adás/vétel-hez  (mindegyik berendezés felfűzve)
      - 1-1 ér a táp plusz/gnd  (felfűzve)
 Hogyan földweljem le mindezt? Láttam egy ajánlást, ami a jelvezeték
mellett vitt egy kiegyenlítő vezetéket  (a negatív ref pont) és ez a
végeken 100 ohmmal volt lekötve a tényleges fölrde. Ha én a Mastert egy PC
vel kapcsolom össze, akkor  ennek a referencia pobntja a pc-n kesresztül
már megkapja közvetlenül a földet (fémház) ??
Mi itt a megoldás?? Csinált már valaki ilyet?? (biztos...) Egy kicsit
zavaros, és ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.

Üdvözlettel
Brázda Sándor


-----------------------------------
 Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/

-----------------------------------
 Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/

-----------------------------------
 Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/




More information about the Elektro mailing list