Re: rs485 kábelezés
Fuzesi Arnold
arno at externet.hu
Mon Nov 15 15:19:46 CET 2004
Ha a tapot ugy viszed egy egysegtol a tobbihez, akkor nem ertem a a
kiegyenlito vezetek szerepet.
Az RS485 feszkulonbseggel dolgozik.
Ha a foldkabelen elcsuszik a fesz (az aramfelvetelek miatt), mondok egy
nagyot: 1V-ot, akkor is szerintem a -1...4V-os diff jel belefer a meghajto
ertekelesi tartomanyaba.
Ha minden egysegnek fuggetlen kulon tapja van, akkor tudom elkepzelni hogy
van ertelme.
(Ne a jelfoldvezeteken follyon az esetleges hatalmas potencialkulonbsegbol
adodo nagy kiegyenlito aram. Ami okozhat egyreszt leegest, masreszt hatalmas
fesz esest. Harmadreszt felderithetetlen hibakat.)
Arnold
----- Original Message -----
From: <brazda.sandor at ln.matav.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Monday, November 15, 2004 3:01 PM
Subject: rs485 kábelezés
Tisztelt Lista tagok!
A hozzáértők véleményét szeretném kikérni az alábbiakban:
-RS485 interfészen keresztül szeretnék komunikálni több kisebb
berendezéssel Maste-slave (max 30 db)
-nem szeretnék galvanikus elválasztós (optocsatolós megoldást választani.
- a táplálást központi helyről (Master) szeretném megoldani.
És itt felmerült az összekötés problémája: Ha jól gondolom akkor az
összekötéshez kell:
- 1 érpár az adás/vétel-hez (mindegyik berendezés felfűzve)
- 1-1 ér a táp plusz/gnd (felfűzve)
Hogyan földweljem le mindezt? Láttam egy ajánlást, ami a jelvezeték
mellett vitt egy kiegyenlítő vezetéket (a negatív ref pont) és ez a
végeken 100 ohmmal volt lekötve a tényleges fölrde. Ha én a Mastert egy PC
vel kapcsolom össze, akkor ennek a referencia pobntja a pc-n kesresztül
már megkapja közvetlenül a földet (fémház) ??
Mi itt a megoldás?? Csinált már valaki ilyet?? (biztos...) Egy kicsit
zavaros, és ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném.
Üdvözlettel
Brázda Sándor
-----------------------------------
Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
More information about the Elektro
mailing list