Villanyszereles
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Sun Nov 14 16:00:34 CET 2004
roppant érdekes
alapvetoen szerintem az általd felraot Fi relébe vissza kell kötni minden
fázist!
elolle el lehet ágazni másik FI relére, de nem utána mert ki tudja melyik
old le pláne ha egyforma értékuek
elvileg (gakorlatilag is) az FI relén a nulla keresztül meg de nem bontódik
FRob
www.harden.hu
"Minden megoldható legalább egyszer
és ha már egyszer megoldható..."
----- Original Message -----
From: "Szali Sandor" <szali at freestart.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Sunday, November 14, 2004 1:27 PM
Subject: Villanyszereles
> Hello szakertok!
> Csaladi hazban volt 3 fazisu Eletvedelmi rele, 30mA-os, en kotottem be.
> Lett csinalva ejszakai aram, kulon oraval, egy fazisra, igy a 3-bol 1 eret
> kivett a villanyasz a relebol, es kulon relet hoz majd 6-8ezerert meg
> munkadij, mert kulon aramkor, es kulon ev rele kell neki.
> Tiltja valamilyen rendelet, hogy a bejovo kozos nullat szakitsam meg a
> relevel, es ne a mar ketteosztott nullat 2 kulon relevel?
> Mert gondolom emiatt akarja igy.
> Igazabol sehogyse akarta, nem is szolt, hogy az ejszakain, a boileren
> megszunt az eletvedelem.
>
> -----------------------------------
> Szponzorunk: http://tonerbolt.hu/
More information about the Elektro
mailing list