Villanyszereles

Nya'ri Viktor office at flexelec.hu
Sun Nov 14 15:14:47 CET 2004



Móczik Gábor wrote:
> Szali Sandor wrote:
> 
>> Tiltja valamilyen rendelet, hogy a bejovo kozos nullat szakitsam meg a 
>> relevel, es ne a mar ketteosztott nullat 2 kulon relevel?
> 
> 
> Nem a fazist szokas megszakitani?
> 
> Vagy mit nem ertek?
> 
Mind a ketto"t!
Nem vagyok vill.szerelo", de kötöttem már be ÉV relét.
Szal a lényege, hogy a három fázison (vektorhelyesen) összegzett 
_befolyo'_ és a nullán _kifolyo'_ áramoknak néhány mA (asszem ált. 30) 
eltéréssel meg kell egyezniük; mert ha nem egyezik meg, akkor valahol a 
föld felé folyik az áram, és akkor van gáz.
Addig valószínü igaz, hogy az éjszakaira külön egyfázisos ÉV relét kell 
majd feltenni; viszont nem igazán értem, hogy mi köze ennek a már 
meglévo" elrendezéshez? Miért is kellett abból egy szálat/fázist kikötni? 
Ugyanis az éjszakai áram nem külön madzagon/fázison jön; akkor miért nem 
maradt meg minden úgy, ahogy volt, és rakott fel mellé plusz egy méro"t 
meg miegymást? Nem értem...
A nullát amugy is az EV elo"tt kell szétosztani, meg a fázist is, a 
boyler-hez meg elo"írás (és tudomásom) szerint is teljesen külön kábelt 
(fázis, nulla, védo") kell kihúzni a villanyórától, függetlenül attól, 
hogy éjszakai áramos, vagy sem.




More information about the Elektro mailing list