Fi-rele & huto
Antal Istvan
antalbt at haon.hu
Tue May 25 19:32:05 CEST 2004
Idézve: Dátum: 2004.05.25. 18:09:01. Feladó: "Fuzesi Arnold" <arno at externet.hu>.
>Foberlom kerdezte mi van ha foldeletlen konnektorba dugja az uj hutojet a
>garazsban.
>Mondom addig semmi, amig agyon nem csap valakit.
>
>Nnna, itt kovettem el a hibat. :))
>Mit lehet tenni, hogy megnyugodjanak a kedelyek?
>Foldelest nehez ügy elvinni.
>Nullahoz hozzakotni a foldet is eletveszelyes lehet, ha szakadas van.
>Fi-rele jo? (kb mibe kerulnek egyebkent?)
>
>Arnold
Szia!
Tobb megoldas letezik.
Az egyik a helyi vedofoldelo kialakitsa, TT rendszeru erintesvedelemnek hivjak.
A gond -altalaban- a vedofoldelo kalakitasanal kezdodik, egyaltalan meg lehet e csinalni, mekkora lesz a foldelelsei ellenallas etc.
Nagyon fontos szempont a tularamvedelem megoldasa, pontosan meretezni kell a biztosito aramat. Egy jelntos, elso hallasra furanak tuno mukodesi sajatossag: ha a
kialakult zarlat az impedanciakon 50 V alatti feszulseget ejt, ez lesz az un.erintesi feszultseg, akkor a tularamvedelmi szervnek nem szukseges leoldania.
A masik megoldas a FI rele alkalmazasa- ez a szleng neve, aramvedo kapcsolo a hivtalos neve. NEM ONALLO erintesvedelmi mod!
A legjobb megoldas vedofoldelo es AVK (FI) kapcsolo alkalmazasa. Fontos, hogy az esetleg a keszulekben (huto) zavarvedelmet nehogy ostobasagra hasznald: tehat a
femvazat az altalad elkeszitett foldelovel ossze kell kotni. (Ez egyertelmu)
AVK-bol elegendo a 100 mA-es is, ha nedves-paras hely akkor csak ez lesz a jo. A vedofoldelo elkeszitese nem kritikus, kb. 600-1000 mm hosszu NA 10-16 vasrud
megfelel a celra.
Apisti
>
>
> _____________ NOD32 1.773 (20040525) Információ _____________
>
>Az üzenetet a NOD32 Antivirus System megvizsgálta.
>http://www.nod32.hu
>
>
>
More information about the Elektro
mailing list