1F ventillator fordulat vezerles
Szabados Isván
szabados_i at dpg.hu
Mon May 17 21:46:02 CEST 2004
Fakla Gyula <elektro.kuldes at freemail.hu> 2004.05.17. 14:17:13 +2h-kor írta:
> Szivattyuknal pl. tudom, hogy ugy mukodnek a frekivaltos mocik, hogy
> bekapcsolaskor teljes nyomatekkal inditanak, majd egy meghatarozott
> karakterisztika (mely az adott alkalmazaskoz van illesztve) szerint
> visszavesznek a frekibol. Mondjuk ez ventillatornal mas, mert ott
> indulaskor nincs kozegellenalas, csak a csapagyak tapadasat kell
> lekuzdeni. De ebbol is latszik, hogy mindegyik alkalmazas mas es mas
> ezert nincs igazan univerzalis frekivalto, ill. ha van is, akkor azt
> jocskan felul kell meretezni, ami baromira megdragithatja.
> Udv:Fakla Gyula
Kicsit mintha keveredne a frekvencia és a nyomaték a leirásodban.
Mi csináltunk 55 kW-os szivattyú lágy inditót, ahol 20 Hz-röl fut fel a freki 50-ig.
A frekvenciban semmiféle visszavétel nincsen. Ellenben az áram az egy karakterisztika szerint korlátozva van.
A nyomaték ugyanis az áramtól függ nem pedig a frekvenciától.
Egyébként van univerzális frekiváltó, de a programozását megtanulni nem 5 perces meló.
Ráadásul a motorok meg a terhelés lelkivilágát is illik ismerni hozzá.
Az egyszerű user meg nem akar tanulni, hanem azt hiszi ez is olyan mint egy villanykörte,
megveszem becsavarom és kész.
--
Üdvözlettel Szabados István <szabados_i at dpg.hu>
More information about the Elektro
mailing list