1F ventillator fordulat vezerles

Fakla Gyula elektro.kuldes at freemail.hu
Mon May 17 14:17:13 CEST 2004


Idézve: Dátum: 2004.05.17. 9:46:09. Feladó: "hwsw famulus" <hwsw at famulus.hu>.
>Az igazi bajom, hogy szivesen csinalnam en egy kesz gyari freki valtoval, de 
>abbol mindenki csak 3F kimenetut kinal, amire ugye az 1F mocikat fazisonkent
>valahogy megosztva kellene rakotni.
Bonyi lenne attekertetni a motorokat 3 fazisra? Bar akkor at is kell
az egesz rendszert kabelezni, kapcsolok, motorvedo stb. -:(

>Ket dolog amit nagy homaly ovez, akarhol kerdezek:
>1. mit szol ehhez a frekivalto(esetleges asszimetrikus terheles, radasul kondenzatoros mocival)
Amennyire en tudom, pont ezert nem nagyon van tele a piac frekivaltoval
mert szinte minden egyes darabot, az adott cucchoz kell meretezni.

>2. mit szol ehhez a taplalashoz a hetkoznapi 1F kondis motor amit nem terveztek ugye frekivaltozasra
>(ugy latom eleg lenne, kb. 30-35% -ig lemenni a frekivel (azaz ~20Hz-ig))
Asszem 30Hz ala nem jo menni, mert az indulasnal bajok lehetnek.
Szivattyuknal pl. tudom, hogy ugy mukodnek a frekivaltos mocik, hogy
bekapcsolaskor teljes nyomatekkal inditanak, majd egy meghatarozott
karakterisztika (mely az adott alkalmazaskoz van illesztve) szerint
visszavesznek a frekibol. Mondjuk ez ventillatornal mas, mert ott
indulaskor nincs kozegellenalas, csak a csapagyak tapadasat kell
lekuzdeni. De ebbol is latszik, hogy mindegyik alkalmazas mas es mas
ezert nincs igazan univerzalis frekivalto, ill. ha van is, akkor azt
jocskan felul kell meretezni, ami baromira megdragithatja.
Udv:Fakla Gyula






More information about the Elektro mailing list