generator+motor
Vajk Fekete
Vajk.Fekete at oracle.com
Tue May 11 13:48:42 CEST 2004
Trebitsch wrote:
>adja. Amikor zarlatos lesz a fesszabalyzo, a generator kimenofeszultsege
>folszalad lyol; tipusa valogatja, de 18-20-25V siman keletkezik rajta, me'g
>terhelve is. Persze ilyenkor az izzok vakuvillanas kisereteben kiegnek,
>elektronikak detto. Maga a generator nem karosodik, van neki egy belso,
>automata aramkorlatja; tularamnal a vesztesegek miatt csokken az alloresz
>
>
De az a 20-25V azert annyi, mert rajta van az akksi ugye? En abban
biznek, hogy terheletlenul 100V fole megy.
Kellene egy szakember, aki a generator karakterisztikajabol, meg egy
soros tekercselesu univerzalis motor karakterisztikajabol megmondana,
hogy mi lesz az osszekotott rendszerrel. Mondjuk a generatort stabil
fordulaton jaratva, a univ. motor ureseben/terhelve.
vajk
More information about the Elektro
mailing list