levalaszto trafo
Erdos Zoltan
silverst at axelero.hu
Sat May 8 14:32:59 CEST 2004
Hali!
Antal Istvan wrote:
> Hali!
> A vedoelvalasztas lenyege, hogy csak 1, azaz egy fogyasztot taplalhat.
> Az altalad leirt rendszer rendkivul veszelyes, mivel barmely
> fogyasztod "test" zarlata eseten nem tortenik semmi es ez hamis
> biztonsagerzetet ad.
> Az erintesvedelmi modok kozos vonasa az, hogy barmilyen hiba eseten
> "tortenik valami".
> Atovabbi gond a midenhol jelen levo impedanciak hatasa, foleg, ha nagy
> kiterjedesu a halozat, de ez mar messze vezetne...
> Apisti
>
> Erdos Zoltan wrote:
Tegyuk fel, hogy csak egy teruletet pld. a munkaasztalomat vedem, de ott
minden holmit az egy trafo utan kotok.
Mert ha szkop foldje es a merendo holmi foldje kulon van, akkor is
eldurranthatja a kenyesebb dolgokat.
A rendszeren BELUL termeszetesen jogos az ossze foldeles, de nem a kulso
foldhoz kepest.
Vagy pld egy veszelyes kozegben ( szikviztolto - nedves) igy
megoldani az erintesvedelmet...
Az teny, hogy vmi hez kepest kellene erzekelni a testzarlatot, tehat a
berendezesek foldjeit ooszekotve, arra feszultsegfigyelest teni (mindket
agra: 'fold' - 'fazis')
Es persze ugy villanyszerelnem meg, hogy a rendszeren belul a fazis-fold
ne lehessen felcserelheto (spec geometriaju csatlakozok)
Ekkor mi a helyzet szerinted?