minyima a 3* -val szoktam számolni
jó példa nállunk egy kis 40KW os moci induláskor képes felvenni
180A ami röpke fél perces felfutás után már csak 40A vesz fel, ide 80A lomha
késes biztiket szoktam rakni

FRob

"Minden megoldható legalább egyszer
és ha már egyszer megoldható..."

www.fandf2000.hu
----- Original Message ----- 
From: "Csuvár Imre" <icsuvar at axelero.hu>
To: <elektro at tesla.hu>
Sent: Tuesday, March 23, 2004 9:40 PM
Subject: 3f motor & inverter kerdes


> Hali,
> elkeszult a 3 fazisu kockajeles (hatlepcsos jelu) inverterem. Minden
> alkatresz beforrasztva, konnektorba bedug. 50 Hz, kimenofesz megvan
kikapcs.
> Puding probaja a megeves, motort rakotve, ujra bedug. Es itt kezdodtek a
> problemak.
> A tularamvedelem allandoan leoldott. Hanyszoros lehet egy atlag 3 fazisu
> motor indulo arama az uzeminek (akar az elso periodusban)?
> A problema, vagyis az aramfigyelo ellenallas athidalasa utan :-) a motor
> elindult, de kb. 3 perc utan terheles nelkul is melegedett.
> Csillagba kotve a motort, nem csinalt ilyet, de ennek deltaban kellene
> mukodnie.
> A fazisok kozotti feszultseg mezei multimeterrel merve 230V, de ez nem az
> effektiv erteket meri (a jel 230V * gyokketto 2/3-os kitoltesi tenyezo
> mellett).
> (A szerkentyut szkop meg nem latta, levalaszto trafo es egyeb hianyossagok
> miatt.)
> A felharmonikus tartalom az elvi jelalak ismereteben 30% korul lehet,
zommel
> 5., 7., 11. stb. osszetevokkel.
> DC komponenst merve ugyanezzel a multimeterrel +/- 0.8V-ot ingadozott.
> Mi okozhatja a melegedest, a felharmonikusok, vagy inkabb a DC? A motor
eleg
> kicsi, 370W-os.
> Elore is koszonom a segito szandeku valaszokat:
> Csuva'r Imre
>
>