kondi, kvarc

Borbas, Imre Imre_Borbas at or.mxim.com
Tue Mar 2 19:38:18 CET 2004


 
> Segitseget kernek, PIC mikrokontroller rezgokorehez.
> 4MHz-es kvarchoz 33pF-os kondenzator kell.
> 20 MHz-es hez mekkora szukseges?
> Hogy lehet ezt kiszamolni?
> 
Hali!
A kvarc adatlapjan kell lennie egy terhelo kapacitas erteknek (load
capacitance), amit a kvarccal parhuzamosan kotve a megfelelo frekin rezeg a
kristaly. Ebbe a kapacitasertekbe beleszamit a PIC bemeno kapacitasa is,
valamint a huzalozasbol, nyakbol eredo kapacitas is. Mivel a tipikus
oszcillatornal ket kondi van a fold fele a kvarc mindket laban, ezert olyan,
mintha ket sorbakapcsolt kondi kapcsolodna parhuzamosan a kvarccal. Tehat ha
a kvarc adatlapja azt irja, hogy 12pF terhelo kapacitas szukseges es a PIC
bementeteinek a kapacitasa mondjuk 2pF (nemtom mennyi a valosagban, ez csak
egy szam hasbol), akkor van idaig 1pF terheles a kvarcon (2x2pF sorosan),
ehhez meg kell 11pF, ami pl. 2 db 22pF-es kondival oldhato meg. A 16F84-es
adatlapjat neztem, ott csak annyi van, hogy 15-33pF-ig terjedo ertekek
ajanlottak. Elso korben figyelmen kivul hagyhatod a PIC kapacitasat es a
kvarc adatlapbol kinezett terhelokapacitas ketszeresenek megfelelo erteku
kondibol kettot hasznalj (vagy valami kozelit). Ha nem lenne pontos a freki
vagy nem indulna az oszcillator, akkor az egyik kondit csereld ki trimmerre,
akkor beallithato az optimalis rezges.

Imi



More information about the Elektro mailing list