Villanyszamla
Hajdu Csaba
hajdu at sunserv.kfki.hu
Wed Jun 23 16:19:58 CEST 2004
> Teszt:
>
> U=240V
> I=11A
> t=1h
> -------
> 240V*11A*1h = 2640 Wh = 2.64kWh
> ez a villanybojlerunk volt!
>
> a tesztet 18:40 és 19:40 kozott vegeztem
> es az ertekeket kozvetlenul az ora utan mertem a szekrenyben.
> az aramot lakatfogoval 200A-es mereshatarban :-)
> az ora kezdo allasa: 10886.2 volt,
> mig a teszt végén pedig: 10888.7-et mutatott
>
> tehat, 2.5 kWh-t mert a draga!
>
> na most, ha megnezitek, akkor nagyon valoszinu,
> hogy inkabb csondben lapitok es nem is kerek oracseret :-)))
Ez kb. 5-6% elteres. Mennyi a lakatfogo pontossaga? Mennyit
ingadozott az aram es a feszultseg az egy ora alatt? De nekem mar
a 240 V is gyanus, ha az csak 230, maris majdnem jo az egesz...
More information about the Elektro