árammérés
Moczik Gabor
progzmaster at freemail.hu
Thu Jun 3 13:40:55 CEST 2004
lauri wrote:
> működési körülményeit és a mérés pontosságát. Hogyan célszerű meghatározni
> az alkalmazott ellenállás nagyságát. A szkóp érzékenysége10 mV. Van-e más
> módszer és ha igen az mennyire pontos. A sacc/kb-nál azért pontosabb
> mértékegységre lenne szükség. Előre is köszi!
Nagyban fugg, hogy a zavart mennyire tudod kiszurni. Probald ki egy hasonlo
fogyasztoval, vagy a celeszkozzel, ha lehetseges. 1ohm-nal nagyobb
ellenallast nem tennek be semmikeppen, mert sok fesz esik rajta. Nezd meg,
hogy ez ertekelheto eredmenyt ad-e a szkopon. A foldeles kritikus lesz, a
legjobb ha kozvetlenul az ellenallas ket sarkara csatlakozol a
merozsinorral. Ha keves, a szint, tegyel melle egy differencialis bemenetu
muveleti erositot.
--
((( Móczik Gábor )))--((( hu <- DOT <- freemail <- AT <- progzmaster )))
((( ICQ=171823363 )))
More information about the Elektro