Re: 3 fázisú fázishasítás
Hidvegi Jozsef
jhidvegi at ax.hu
Tue Jul 27 17:11:27 CEST 2004
>keresek kapcsolási rajzot 3 fázisú transzformátor szabályozásához
>fázishasításos módszerrel.
>3x220V tehát csillag kapsolású trafó
Kesz, mindenre kiterjedo rajzot hadd ne adjak. :-)
A lenyeg: fazisonkent ellenparalell kotott tirisztorparokat kell bekotni, es
impulzuscsomaggal kell oket gyujtogatni. Az impulzuscsomag eleje teljesen
kivezerelt esetben ott legyen, ahol ellenallas terheles mellett az aram elojelet
valt az adott fazisban. Ezt kell tudni hatratologatni egyszerre mindet ugy
8ms-mal.
A csomag hossza kb 6-7ms legyen. Az egyes impulzusok attol fuggenek, hogy milyen
trafoval viszed at a gyujtojelet. Altalaban 0,6ms-osok jol atvihetok.
Ha nem gyujtotrafot alkalmazol, akkor lehet direkben 6-7ms hosszu gyujtojelet
kuldeni a tirisztorokra.
Ha lenyegesen rovidebb a jel vagy a csomag hossza, akkor nagy bajok lehetnek. A
terhelt trafonal a teljesen kivezerelt allapotbol barmiert leszakad a terheles,
akkor a gyujtojel hatulja ele kerul a nagyot keso induktiv (magnesezo) aramnak,
azaz megbolondul a gyujtasi rend, egyenaramu komponens keletkezik, es azonnal
kiveri a biztit a dog.
3 triak nem jo!
Szerintem leirtam azokat a buktatokat, amikkel hihetetlen sokat szivtam. Innen
mar szinte gyerekjatek! Aki ert hozza, processzorral is meg tudja csinalni.
Remelem, nem az en teruletemen mozogsz! :-)
hjozsi
____________________________________________________________________
Miert fizetsz az internetert? Korlatlan, ingyenes internet hozzaferes a FreeStarttol.
Probald ki most! http://www.freestart.hu
More information about the Elektro
mailing list